16#

樓主 |
發表于 2012-11-2 16:24:37
|
只看該作者
|
繼續:
<綜合醫院建筑設計規范>
第2.1.2條 基地選擇應符合下列要求:
一、交通方便,宜面臨兩條城市道路;
三、環境安靜,遠離污染源;
五、遠離易燃、易爆物品
六、不應鄰近少年兒童活動密集場所
第2.2.1條 總平面設計應符合下列要求:
一、功能分區合理,潔污路線清楚,避免或減少交*感染
三、應保證住院部、手術部、功能檢查室、內窺鏡室、獻血室、教學科研用房等處的環境安靜;
四、病房樓應獲得最佳朝向;
第2.2.2條 醫院出入口不應少于二處,人員出入口不應兼作尸體和廢棄物出口。
第2.2.3條 在門診部、急診部入口附近應設車輛停放場地。
第2.2.4條 太平間、病理解剖室、焚毀爐應設于醫院隱蔽處,并應與主體建筑有適當隔離。尸體運送路線應避免出入院路線交*。
第2.2.7條 職工住宅不得建在醫院基地內;如用地毗連時,必須分隔,另設出入口。
第2.2.6條 病房的前后間距應滿足日照要求,且不宜小于12m
一、門診、急診,住院應分別設置出入口。
二、在門診、急診和住院主要入口處,必須有機動車停*的平臺及雨棚。如設坡道時,坡度不得大于1/10。
三、電梯井道不得與主要用房貼鄰
二、主樓梯寬度不得小于1.65m,踏步寬度不得小于0.28m,高度不應大于0.16m.
三、主樓梯和疏散樓梯的平臺深度,不宜小于2m.
第3.1.7條 通行推床的室內走道,凈寬不應小于2.10m;有高差者必須用坡道相接,其坡度不宜大于1/10。
一、病人使用的廁所隔間的平面尺寸,不應小于1.10m×1.40m,門朝外開,門閂應能里外開啟。
大便器旁應裝置“助立拉手”。
3.1.14 廁所三、廁所應設前室,并應設非手動開關的洗手盆。
四、如采用室外廁所,宜用連廊與門診、病房樓相接。
二、利用走道單側候診者,走道凈寬不應小于2.10m,兩側候診者,凈寬不應小于2.70m。
第3.2.4條 婦、產科和計劃生育
一、應自成一區,設單獨出入口。
二、婦科和產科的檢查室和廁所,應分別設置
第3.2.5條 兒科
一、應自成一區,宜設在首層出入方便之處,并應設單獨出入口。
二、入口應設預檢處、并宜設掛號處和配藥處。
四、應設置僅供一病兒使用的隔離診查室,并宜有單獨對外出口。
五、應分設一般廁所和隔離廁所。
第3.2.6條 腸道科應自成一區,應設單獨出入口、觀察室、小化驗室和廁所。宜設專用掛號、收費、取藥處和醫護人員更衣換鞋處。
第3.2.7條 處科換藥室宜分無菌室和一般換藥室。
第3.2.8條 門診手術用房由手術室、準備室和更衣室組成;
第3.3.1條 急診應部應設在門診部之近旁,并應有直通醫院內部的聯系通路。
第3.3.4條 搶救室宜直通門廳,
第3.4.4條 住院用病房
一、病床的排列應平行于采光窗墻面。
二、平行二床的凈距不應小于0.80m,*墻病床床沿同墻面的凈距不應小于0.60m。
三、單排病床通道凈寬不應小于1.10m雙排病床(床端)通道凈寬不應小于1.40m。
四、病房門應直接開向走道,不應通過其它用房進入病房。
第3.4.7條 護理單元的盥洗室和浴廁
一、設置集中使16床設1個大便器和1個小便器;女廁每12床設1個大便器。
二、醫護人員廁所應單獨設置。
第3.4.8條 污洗室應近污物出口處,
第3.4.12條 婦、產科病房
一、婦、產二科合為一個單元時,婦科的病房、治療室、浴廁應與產科的產休室、產前檢查室、浴廁分別設置。
二、產房應自成一區,入口處應設衛生通過室和浴廁。
三、待產室應鄰近產房,宜設專用廁所
六、洗手池的位置必須使醫護人員在洗手時能觀察臨產產婦的動態。
第3.4.13條 產科的嬰兒室
一、應近產房區和產休室。
二、嬰兒室宜朝南,應設觀察窗,
三、洗嬰池應貼鄰嬰兒室
五、配乳室與奶具消毒室不得同護士室合用
第3.4.15條 康復病房
一、可設于相關護理單元的盡端,或單獨建立護理單元
三、走道兩側墻面宜裝扶墻拉手
第3.4.16條 腫瘤病房宜設于相關護理單元的盡端,或單獨建立護理單元
第五節 傳染病用房
第3.5.1條 20床以下的一般傳染病房,宜設在病房樓的首層,并設專用出入口,但其上一層不得設置產科和兒科護理單元;20床以上,或兼收烈性傳染病者,必須單獨建造病房,并與周圍的建筑保持一定距離。
第3.5.2條 門診
一、宜設在單獨建造傳染病房的首層;設于門診部者應自成一區,并設單獨出入口。
二、幾個病種不得同時使用一間診室。
三、平面應嚴格按照使用流程和潔污分區布置,病人與醫護人員的通行路線以及診查室的門宜分別設置。
四、應設隔離觀察室;宜設專用化驗室和發藥處
第3.5.3條 傳染病病房
一、平面應嚴格按照清潔區、半清潔區和污染區布置。
二、應設單獨出入口和入院處理處。
三、需分別隔離的病種,應設單獨通往室外的專用通道。
五、完全隔離房應設緩沖前室;盥洗、浴廁應附設于病房之內;并應有單獨對外出口。
六、每一病區都應設醫護人員的更衣室和浴廁,并應設家屬探視處。
第六節 手術部
第3.6.2條 設置位置及平面布置
一、手術室應鄰近外科護理單元,并應自成一區。
二、不宜設于首層;設于頂層者,
三、平面布置應符合功能流程和潔污分區要求
附錄一: 手術部潔污分區手術部潔污分區表
污染區: (入口處以外)家屬等候處, (供應與準備)石膏室、會議會診室
半清潔區: (供應與準備)換鞋處、衣帽領發處更衣室、浴廁,敷料制作室洗滌室、雜物貯藏室
清潔區: (供應與準備)護士室、醫生休息室,值班室,麻醉室、麻醉器械室消毒室、消毒品貯藏室,準備室,
(術后監護)蘇醒室,術后監護室, (一般手術)一般手術室清創搶救室洗手室
無菌區: (無菌手術)無菌手術洗手室 (潔凈手術)潔凈手術室洗手室
污染區: 污物室
第十節 病理科
一、病理解剖室宜和太平間合建,與停尸室宜有內門相通;并應設工作人員更衣及淋浴設施。
第3.14.1條 血庫
一、宜臨近手術部,并不得與產生放射線的用房貼鄰。
二、由貯血、配血、清洗、消毒等室組成;規模較大者貯血與配血室宜分室,與走道之間應設前室。
第3.15.1條 藥房設置
一、醫院規模較大者,門急診藥房與中心藥房宜分別設置;醫院規模較小者,可集中設一藥房。
二、藥庫和中藥煎藥處均應單獨設置。
第3.15.2條 門診、急診藥房
一、中、西藥房宜分開設置。
二?兒科和各傳染病科門診宜設單獨發藥處。
三、服務窗口中距不應小于1.20m。
四、中藥貯藥室應通中藥配方室。
五、西藥調劑室可與西藥配方室合用,普通制劑室、分裝室應貼鄰調劑室。
六、無急診藥房應設急診專用發藥處。
三、中藥加工整理處和曬藥場應近中藥庫
第十六節 中心(消毒)供應室
三、消毒室應貼鄰貯存、分發室,并宜有傳遞窗相通。
四、清洗室應分別設置通用和專用洗滌池。
第3.17.1條 營養廚房
一、應在入口處設置營養辦公室、配餐室和餐車停放室(處),并應有沖洗和消毒餐車的設施。
二、嚴禁設在有傳染病科的病房樓內。
三、獨立建造的營養廚房應有便捷的聯系廊;設在病房樓中的營養廚房應避免蒸氣、噪聲和氣味對病區的竄擾。
第3.17.2條 洗衣房
一、平面布置應符合收受、分類、浸泡消毒(傳染科應單獨設置)、洗衣、烘干、整補、熨燙、折疊、貯存、分發的工藝流程。
二、污衣入口和潔衣出口處應分別設置。
三、宜單獨設置更休息和浴廁。
第4.0.5條 安全出口
一、在一般情況下,每個護理單元應有二個不同方向的安全出口。
第4.0.7條 供氧房宜布置在主體建筑的墻外;并應遠離熱源、火源和易燃、易爆源。
<旅館建筑設計規范>
三、在城鎮的基地應至少一面臨接城鎮道路,其長度應滿足基地內組織各功能區的出入口、客貨運輸、防火疏散及環境衛生等要求。
二、主要出入口必須明顯,并能引導旅客直接到達門廳。主要出入口應根據使用要求設置單車道或多車道,入口車道上方宜設雨棚。
三、應合理劃分旅館建筑的功能分區,組織各種出入口,使人流、貨流、車流互不交*。
四、在綜合性建筑中,旅館部分應有單獨分區,并有獨立的出入口;對外營業的商店、餐廳等不應影響旅館本身的使用功能。
五、總平面布置應處理好主體建筑與輔助建筑的關系。對各種設備所產生的噪聲和廢氣應采取措施,避免干擾客房區和鄰近建筑
第3.1.6條 鍋爐房、冷卻塔等不宜設在客房樓內,如必須設在客房樓內時,應自成一區
三、主要乘客電梯位置應在門廳易于看到且較為便捷的地方
四、相鄰客房之間的陽臺不應連通。
第3.3.1條 門廳。
一、門廳內交通流線及服務分區應明確,對團體客人及其行李等,可根據需要采取分流措施;總服務臺位置應明顯。
第3.3.3條 會議室。
二、會議室的位置、出入口應避免外部使用時的人流路線與旅館內部客流路線相互干擾。
三、會議室附近應設盥洗室。
二、旅館商店的位置、出入口應考慮旅客的方便,并避免噪聲對客房造成干擾。
二、廚房的位置應與餐廳聯系方便,并避免廚房的噪聲、油煙、氣味及食品儲運對公共區和客房區造成干擾。
二、洗衣房的平面布置應分設工作人員出入口、污衣入口及潔衣出口,并避開主要客流路線。
二、職工用房的位置及出入口應避免職工人流路線與旅客人流路線互相交*。
二、走道、門廳、餐廳、宴會廳、電梯廳等公共場所應設供清掃設備使用的插座。
<宿舍建筑設計規范>
第2.0.1條 宿舍用地宜選擇有日照條件,通風良好,場地干燥,便于排水的地段;應避免噪聲和各種污染源的影響
第2.0.5條 宿舍區內應避免過境汽車穿行。
第3.3.6條 宿舍內宜在主要出入口設置管理室、
第4.0.3條 每居室內設電氣插座不應少于兩處。公共活動室、盥洗室應設單相三孔插座。
<圖書館建筑設計規范>
3.1.2 館址應選擇位置適中、交通方便、環境安靜、工程地質及水文地質條件較有利的地段。
3.1.3 館址與易燃易爆、噪聲和散發有害氣體、強電磁波干擾等污染源的距離
3.1.4 圖書館當與其它建筑合建時,必須自成一區,單獨設置出人口。
3.2.2 交通組織應做到人、車分流,道路布置應便于人員進出、圖書運送、裝卸和消防疏散。館的主出人口應為殘疾人和老年人等行動不便者設置坡道、扶手等設施。
3.2.3 設有少年兒童閱覽區的圖書館,該區應有單獨的出人口,室外應有設施較完善的兒童活動場地。
4.1.2 圖書館的建筑布局應與管理方式和服務手段相適應,合理安排采編、收藏、外借、閱覽之間的運行路線,使讀者、管理人員和書刊運送路線便捷暢通,互不干擾。
4.1.8 設備機房,不宜與閱覽室毗鄰
4.1.9 進行無障礙設計
4.2.7設工作人員更衣室、清潔室和專用廁所,但不得設在書庫內。
4.2.9 書庫內工作人員專用樓梯的梯段凈寬不應小于0.80m,坡度不應大于45 °
4.3 閱覽室防止陽光直曬。東西向開窗時,應采取有效的遮陽措施。
4.3.4 據工作需要在人口附近設管理(出納)臺和工作問,
4.3.5 被過往人流穿行,獨立使用的閱覽空間不得設于套間內。
4.3.6 開放時間長的閱覽室宜鄰近門廳布置。
4.3.8 書庫應毗鄰布置。閱覽和庫房之間應設緩沖區,并設分區門
4.3.11 集體和個人使用的音像資料視聽室宜自成區域,便于單獨使用和管理,與其他閱覽室之間互不干擾。
4.3.15 少年兒童閱覽室應與成人閱覽區分隔,單獨設出人口,并應設兒童活動場地。
4.3.16 盲人讀書室應設于圖書館底層交通方便的位置,并和盲文書庫相連通。
4.3.17 各閱覽區老年人及殘疾讀者的專用閱覽座席應鄰近管理(出納)臺布置
4.4.2 目錄檢索空間應*近讀者出人口,并與出納空間相毗鄰。當與出納共處同一空間時,應有明確的功能分區。
如利用過廳、交通廳或走廊設置目錄柜時,查目區應避開人流主要路線。
4.4.7 中心(總)出納臺應毗鄰基本書庫設置。出納臺與基本書庫之間的通道不應設置踏步;當高差不可避免時,應采用坡度不大于1:8的坡道。
4.5.3 寄存處應符合下列規定:
1. 位置應在讀者出入口附近;
3寄存處的出入口宜與讀者主出入口分開。
2門廳、休息處、走廊兼作陳列空間時,不應影響交通組織和安全疏散;
3陳列室應采光均勻,防止陽光直射和眩光。
4.5.5 報告廳應符合下列規定:
1300座位以上規模的報告廳應與閱覽區隔離,獨立設置
2報告廳,宜設專用的休息處、接待處及廁所;
3與閱覽區毗鄰獨立設置時,應單獨設出人口,避免人流對閱覽區的干擾;
7公用廁所中應設供殘疾人使用的專門設施。
4.6.3 采編用房應符合下列規定:
1位置應與讀者活動區分開,與典藏室、書庫、書刊人口有
便捷聯系;
2平面布置應符合采購、交換、拆包、驗收、登記、分類、編目和加工等工藝流程的要求;
3拆包間應鄰近工作人員入口或孴O(shè)的書刊人口。進書量大者,人口處應設卸貨平臺;
4.6.4 典藏用房應符合下列規定:
l當單獨設置時,應位于基本書庫的人口附近;
4.6.8 美工用房最好北向布置,工作間內應設置給排水設施,或設小洗手間與之毗鄰
6.2.3珍善本書庫、特藏庫,應單獨設置防火分區
6.4.1圖書館的安全出口不應少于兩個,并應分散設置。
6.4.4超過300座位的報告廳,應獨立設置安全出口,并不得少于兩個。
<城市居住區規劃設計規范>
居住區內的各級文物保護單位和古樹名木必須予以保護
5.0.2.3宅側面間距,應符合下列規定:
(1)條式住宅,多層之間不宜小于6m;高層與各種層數住宅之間不宜小于13m;
5.0.3.2面街布置的住宅,其出入口應避免直接開向城市道路和居住區級道路
5.0.5.2 無電梯住宅不應超過六層
8.0.5.1小區內主要道路至少應有兩個出人口;居住區內主要道路至少應有兩個方向與外圍道路相連;機動車道對外出人口間距不應小于150m。沿街建筑物長度超過150m時,應設不小于 4m×4m的消防車通道。人行出口間距不宜超過80m,當建筑物長度超過80m時,應在底層加設人行通道;
8.0.5.4在居住區內公共活動中心,應設置為殘疾人通行的無障礙通道。通行輪椅車的坡道寬度不應小于2.5m,縱坡不應大于2.5%;
8.0.5.5當居住區內用地坡度大于8%時,應輔以梯步解決豎向交通,并宜在梯步旁附設推行自行車的坡道;
9.0.3當自然地形坡度大于8%,居住區地面連接形式宜選用臺地式,臺地之間應用擋土墻或護坡連接。
<汽車庫建筑設計規范>
3.2.4 大中型汽車庫的庫址,車輛出入口不應少于2個;特大型汽車庫庫址,車輛出入口不應少于3個,并應設置人流專用出入口。各汽車出入口之間的凈距應大于15m。出入口的寬度,雙向行駛時不應小于7m,單向行駛時不應小于5m。
3.2.7 特大、大、中型汽車庫的庫址出入口應設于城市次干道,不應直接與主干道連接。
3.2.8 汽車庫庫址的車輛出入口,距離城市道路的規劃紅線不應小于7.5m,并在距出入口邊線內2m處作視點的120°范圍內至邊線外7.5m以上不應有遮擋視線障礙物
3.2.9 庫址車輛出入口與城市人行過街天橋、地道、橋梁或隧道等引道口的距離應大于50m;距離道路交*口應大于80m。
4.1.6 汽車庫內坡道嚴禁將寬的單車道兼作雙車道
3.2.11 地下汽車庫的排風口應設于下風向,排風口不應朝向鄰近建筑物和公共活動場所,
汽車庫內通車道的最大坡度:微小型車15%; 中型車12%; 大型車10%; 鉸接車8%
4.1.8 汽車庫內當通車道縱向坡度大于10%時,坡道上、下端均應設緩坡。其直線緩坡段的水平長度不應小于3.6m,緩坡坡度應為坡道坡度的1/2。曲線緩坡段的水平長度不應小于2.4m,
《飲食建筑設計規范》
2.0.2 飲食建筑嚴禁建于產生有害、有毒物質的工業企業防護地段內;與有礙公共衛生的污染源應保持一定距離
2.0.4 在總平面布置上,應防止廚房(或飲食制作間)的油煙、氣味、噪聲及廢棄物等對鄰近建筑物的影響。
一、副食粗加工宜分設肉禽、水產的工作臺和清洗池,粗加工后的原料送人細加工間避免反流
二、冷葷成品應在單間內進行拼配,在其入口處應設有洗手設施的前室;
三、冷食制作間的入口處應設有通過式消毒設施
<汽車客運站建筑設計規范>
1一、二級汽車站進站口、出站口應分別獨立設置,出站口寬度均不應小于4m
2汽車進站口、出站口與旅客主要出入口應設不小于5m的安全距離,并應有隔離措施
3汽車進站口、出站口距公園、學校、托幼建筑及人員密集場所的主要出人口距離不應小于20m
4汽車進站口、出站口應保證駕駛員行車安全視距
<療養院建筑設計規范>
3.1.5 療養院主要建筑物的坡道。出人口、走道應滿足使用輪椅者的要求
3.2.1 療養院療養員活動室必須光線充足,朝向和通風良好。
<住宅設計規范>
3.7.2 陽臺欄桿設計應防止兒童攀登,欄桿的垂直桿件間凈距不應大于0.11m;放置花盆處必須采取防墜落措施。
3.7.3 低層、多層住宅的陽臺欄桿凈高不應低于1.05m,中高層、高層住 宅的陽臺欄桿凈高不應低于1. 10m。
4。1.3 樓梯踏步寬度不應小于0.26m,踏步高度不應大于0.175m。扶手 高度不應小于0.90m。樓梯水平段欄桿長度大于0.50m時,其扶手高度 不應小于1.05m。樓梯欄桿垂直桿件間凈空不應大于0.11m。 |
|