( 9)柱的箍筋加密范圍,應按下列規定采用: 1 )柱端,取截面高度(圓柱直徑)、柱凈高的 1 / 6 和 500mm三者的最大值。 2 )底層柱,柱根不小于柱凈高的 1 / 3 ;當有剛性地面時,除柱端外尚應取剛性地面上下各 500mm 。 3 )剪跨比不大于 2 的柱和因設置填充墻等形成的柱凈高與柱截面高度之比不大于 4 的柱,取全高。 4 )框支柱,取全高。 5 )一級及二級框架的角柱,取全高。 ( 10 )柱箍筋加密區箍筋肢距,一級不宜大于 200 mm ,二、三級不宜大于 250 ~和 20 倍箍筋直徑的較大值,四級不宜大于 300mm 。至少每隔一根縱向鋼筋宜在兩個方向有箍筋或拉筋約束;采用拉筋復合箍時,拉筋宜緊靠縱向鋼筋并鉤住箍筋。 ( 11 )柱箍筋加密區的體積配箍率,應符合下式要求:
2.png (1.97 KB, 下載次數: 0)
下載附件
2013-2-25 15:38 上傳
式中 ρv ― 柱箍筋加密區的體積配箍率,一級不應小于0.8 % ,二級不應小于0. % , 三、四級不應小于0.4 % ;計算復合箍的體積配箍率,應扣除重疊部分的箍筋體積; fc ― 混凝土軸心抗壓強度設計值;強度等級低于 C35 時,應按 c35計算; fyv― 箍筋或拉筋抗拉強度設計值,超過 360N / mm2時,應取 360N / mm2計算; λv― 最小配箍特征值,宜按表 8-16 采用。
3.png (34.25 KB, 下載次數: 1)
下載附件
2013-2-25 15:38 上傳
注: ① 普通箍指單個矩形箍或單個圓形箍;復臺箍指由矩形、多邊形、圓形箍或拉筋組成的箍筋。復合螺旋箍指由螺旋箍與矩形、多邊形、圓形箍或拉筋組成的箍筋.連續復合矩形螺旋箍指全部螺旋箍同為一根鋼筋加工而成的箍筋; ② 框支柱宜采用復合螺旋箍或井字復合箍,其最小配筋特征值應比表內數值增加。 02 ,且體積配筋率不應小于 15 % . ③ 剪跨比不大于 2 的柱宜采用復合螺旋箍或井字復合箍,其體積配箍率不應小于 12 緯, 9 度時不應小于 15 %. ④ 計算復合螺旋箍的體積配箍率時,其非螺旋箍的箍筋體積應乘以換算系數。.氏 ( 12 )柱箍筋非加密區的體積配箍率不宜小于加密區的 50 % ;箍筋間距,一、二級框架柱不應大于 10 倍縱向鋼筋直徑,三、四級框架柱不應大于 15 倍縱向鋼筋直徑。 ( 13 )框架節點核芯區箍筋的最大間距和最小直徑宜按上述第( 8 )條有關框架柱的鋼筋配置要求,一、二、三級框架節點核芯區配箍特征值分別不宜小于0.12 、0.10 、0.08 且體積配箍率分別不宜小于 0 . 6 %、0.5%和0.4%。柱剪跨比不大于 2 的框架節點核芯區配箍特征值不宜小于核芯區上、下柱端的較大配箍特征值。 (四)抗震墻結構抗震構造措施 ( 1 )抗震墻的厚度,一、二級不應小于160mm且不宜小于層高或無支長度的1/20,三、四級不應小于140mm且不宜小于層高或無支長度的1/25;無端柱或翼墻時,一、二級不宜小于層高或無支長度的1/16,三、四級不宜小于層高或無支長度的1/20。 底部加強部位的墻厚,一、二級不應小于200mm且不宜小于層高或無支長度的1/16,三、四級不應小于160mm且不宜小于層高或無支長度的1/20;無端柱或翼墻時,一、二級不宜小于層高或無支長度的1/12,三、四級不宜小于層高或無支長度的1/16。 ( 2 )一、二、三級抗震墻在重力荷載代表值作用下墻肢的軸壓比,一級時,9度不宜大于0.4,7、8度不宜大于0.5;二、三級時不宜大于0.6。注:墻肢軸壓比指墻的軸壓力設計值與墻的全截面面積和混凝土軸心抗壓強度設計值乘積之比值。 ( 3 )抗震墻豎向、橫向分布鋼筋的配筋,應符合下列要求: l )一、二、三級抗震墻的豎向和橫向分布鋼筋最小配箍率均不應小于0.25 % ;四級抗震墻不應小于0.20 % ;鋼筋最大間距不應大于 300 mm,最小直徑不應小于8mm 。 2 )部分框支抗震墻結構的抗震墻底部加強部位,縱向及橫向分布鋼筋配筋率均不應小于0.3 % ,鋼筋間距不應大于 200mm 。 ( 4 )抗震墻豎向、橫向分布鋼筋的鋼筋直徑不宜大于墻厚的 1 /10 ( 5 )一級和二級抗震墻,底部加強部位在重力荷載代表值作用下墻肢的軸壓比,一級 ( 9 度)時不宜超過0.4 ,一級( 8度)時不宜超過 0 . 5 ,二級不宜超過0.6 。 ( 6 )抗震墻兩端和洞口兩側應設置邊緣構件,并應符合下列要求: 1 )抗震墻結構,一、二級抗震墻底部加強部位及相鄰的上一層應按下面第( 7 )條設置約束邊緣構件,但墻肢底截面在重力荷載代表值作用下的軸壓比小于表 8-17 的規定值時可按下面第( 8 )條設置構造邊緣構件。
1.png (9.08 KB, 下載次數: 1)
下載附件
2013-2-23 12:48 上傳
2 )部分框支抗震墻結構,一、二級落地抗震墻底部加強部位及相鄰的上一層的兩端應設置符合約束邊緣構件要求的翼墻或端柱,洞口兩側應設置約束邊緣構件;不落地抗震墻應在底部加強部位及相鄰的上一層的墻肢兩端設置約束邊緣構件。 3 )一、二級抗震墻的其他韶立和三、理封乞震墻,均應按下面第( 8 )條沒置溝造邊緣構件 ( 7 )抗震墻的約束邊緣構件包括暗柱、端柱和翼墻(圖 8-1 )。
2.png (42.57 KB, 下載次數: 0)
下載附件
2013-2-23 12:48 上傳
約束邊緣構件沿墻肢的長度和配箍特征值應符合表 8-18 的要求,一、二級抗震墻約束邊緣構件在設置箍筋范圍內(即圖 8-1 中陰影部分)的縱向鋼筋配筋率,分別不應小于 1 . 2 %和 1.0%。
3.png (36.63 KB, 下載次數: 1)
下載附件
2013-2-23 12:49 上傳
( 8 )抗震墻的構造邊緣構件的范圍,宜按圖 8 - 2 采用;構造邊緣構件的配筋應滿足受彎承載力要求,并宜符合表 8 - 19 的要求。
4.png (40.14 KB, 下載次數: 1)
下載附件
2013-2-23 12:49 上傳
注: ① Ac為計算邊緣構件縱向構造鋼筋的暗柱或端柱面積,即圖 8-2 抗震墻截面的陰影部分. ② 對于其他部位,拉筋的水平間距不應大于縱筋間距的 2 倍,轉角處宜用箍筋; ③ 當端柱承受集中荷載時,其縱向鋼筋、箍筋直徑和間距應滿足柱的相應要求。 ( 9 )抗震墻的墻肢長度不大于墻厚的 3 倍時,應按柱的要求進行設計,箍筋應沿全高加密。 ( 10 )一、二級抗震墻跨高比不大于 2 且墻厚不小于 200mm 的連梁,除普通箍筋外宜另設斜向交叉構造鋼筋。 ( 11 )頂層連梁的縱向鋼筋錨固長度范圍內,應設置箍筋。
(五)框架-抗震墻結構抗震構造措施 ( 1 )框架-抗震墻結構的抗震墻厚度和邊框設置,應符合下列要求: 1 抗震墻的厚度不應小于160mm且不宜小于層高或無支長度的1/20,底部加強部位的抗震墻厚度不應小于200mm且不宜小于層高或無支長度的1/16。 2 有端柱時,墻體在樓蓋處宜設置暗梁,暗梁的截面高度不宜小于墻厚和400mm的較大值;端柱截面宜與同層框架柱相同,并應滿足本規范第6.3節對框架柱的要求;抗震墻底部加強部位的端柱和緊靠抗震墻洞口的端柱宜按柱箍筋加密區的要求沿全高加密箍筋。 ( 2 )抗震墻的豎向和橫向分布鋼筋,配筋率均不應小于0.25 % ,并應雙排布置,拉筋間距不應大于 600mm ,直徑不應小于 6mm 。 ( 3 )框架-抗震墻結構的其他抗震構造措施應符合對抗震墻的有關要求。(
(六)板柱-抗震墻結構抗震設計要求 ( l )板柱一抗震墻結構的抗震墻,其抗震構造措施應抗震墻的有關規定,且底部加強部位及相鄰上一層應設置約束邊緣構件,其他部位應設置構造邊緣構件;柱(包括抗震墻端柱)的抗震構造措施應符合對框架柱的有關規定要求。 ( 2 )房屋的周邊和樓、電梯洞口周邊應采用有梁框架。 ( 3 ) 8 度時宜采用有托板或柱帽的板柱結點,托板或柱帽根部的厚度(包括板厚)不宜小于柱縱筋直徑的 16 倍。托板或柱帽的邊長不宜小于 4 倍板厚及柱截面相應邊長之和。 ( 4 )房屋的屋蓋和地下一層頂板,宜采用梁板結構。 ( 5 )板柱一抗震墻結構的抗震墻,應承擔結構的全部地震作用,各層板柱部分應滿足計算要求,并應能承擔不少于各層全部地震作用的 20 %。 ( 6 )板柱結構在地震作用下按等代平面框架分析時,其等代梁的寬度宜采用垂直于等代平面框架方向柱距的 50 %。 ( 7 )無柱帽平板宜在柱上板帶中設構造暗梁,暗梁寬度可取柱寬及柱兩側各不大于 1 . 5 倍板厚。暗梁支座上部鋼筋面積應不小于柱上板帶鋼筋面積的 50 % ,暗梁下部鋼筋不宜少于上部鋼筋的 1 / 2 。 ( 8 )無柱帽柱上板帶的板底鋼筋,宜在距柱面為 2 倍縱筋錨固長度以外搭接,鋼筋端部宜有垂直于板面的彎鉤。 ( 9 )沿兩個主軸方向通過柱截面的板底連續鋼筋的總截面面積,應符合下式要求:
5.png (13.08 KB, 下載次數: 1)