住宅廚房和衛生間的門下部需要留有0.02㎡的百葉或底部預留不小于30mm的縫隙
根據《住宅設計規范》GB 50096-2011
5.8.6 廚房和衛生間的門應在下部設置有效截面積不小于0.02㎡的固定百葉,也可距地面留出不小于30mm的縫隙。
條文解釋:
5.8.6 為保證有效的排氣,應有足夠的進風通道,當廚房和衛生間的外窗關閉或暗衛生間無外窗時,必需通過門進風。本條規定主要參照了《城鎮燃氣設計規范》GB 50028對設有直接排氣式或煙道排氣式燃氣熱水器房間的規定。廚房排油煙機的排氣量一般為300m3/h~500m3/h,有效進風截面積不小于0.02m2,相當于進風風速4m/s~7m/s,由于排油煙機有較大風壓,基本可以滿足要求。衛生間排風機的排氣量一般為80m3/h~100m3/h,雖風壓較小,但有效進風截面積不小于0.02m2,相當于進風風速1.1m/s~1.4m/s,也可以滿足要求。