需要設置雙開門的情況
根據《建筑設計防火規(guī)范》GB 50016 - 2014
5.5.15 公共建筑內房間的疏散門數量應經計算確定且不應少于2 個。除托兒所、幼兒園、老年人照料設施、醫(yī)療建筑、教學建筑內位于走道盡端的房間外,符合下列條件之一的房間可設置1 個疏散門:
......
2 位于走道盡端的房間,建筑面積小于50㎡且疏散門的凈寬度不小于0.90m, 或由房間內任一點至疏散門的直線距離不大于15m、建筑面積不大于200㎡且疏散門的凈寬度不小于1.40m。
5. 5. 19 人員密集的公共場所、觀眾廳的疏散門不應設置門檻,其凈寬度不應小于1. 40m, 且緊靠門口內外各1. 40m 范闈內不應設置踏步。
根據《中小學校設計規(guī)范》GB 50099-2011
8.8.1 每間教學用房的疏散門均不應少于2個,疏散門的寬度應通過計算;同時,每樘疏散門的通行凈寬度不應小于0.90m。當教室處于袋形走道盡端時,若教室內任一處距教室門不超過15.00m,且門的通行凈寬度不小于1.50m時,可設1個門。
根據《宿舍建筑設計規(guī)范》JGJ 36-2016
5.2.5 宿舍建筑的安全出口不應設置門檻,其凈寬不應小于1.40m,出口處距門的1.40m范圍內不應設踏步。