管線綜合中各專業管線的順序
1) 各系統管線避讓布置原則:
①小管讓大管;
②有壓管讓無壓管;
③無保溫管讓保溫管;
④電氣管線位上方,風管位下方;
⑤電氣、水管分井布置;
⑥強電、弱電分槽、井布置。
2)提高觀感布置原則: 為了給業主創造較高的建筑空間,還應盡量把管線盡量提高,以留下盡可能高的凈高,提高建筑的觀感,機電安裝工程還應按下列要求進行管線綜合布置:
①雨水、污水、排水、冷凝水系統的管道等有排水坡度要求的管道,嚴格按設計圖紙的要求的安裝尺寸、標高和流體走向進行布置;通風(包括防排煙)與空調風管緊貼消防噴淋管道安裝(需要預留保溫層空間),當風管與消防噴淋頭位置重疊時,按消防規范要求設置噴淋頭與風管的間距或將消防噴淋頭引至風管底部安裝,并避開風口位置;
②考慮電氣系統功能變化較頻繁(如電纜的增減等)和系統檢修維護的方便及安全性,將電氣橋架、線槽設置于水管上位或主干風管上方,以便進行電纜的敷設和線路維護;
③水管(包括給水、排水、冷凍水、冷卻水、冷凝水管道等)與電氣橋架、線槽平行安裝,則安裝間距應大于100mm,在水管與電氣橋架、線槽安裝位置的交叉處,電氣橋架、線槽爬升至管道上方安裝。噴淋主管 宜 安裝在風管的上方,與上下噴淋頭支管連接根據現場實際情況進行處理。
3) 電纜橋架、管線支架整合 共用電纜橋架斷面設計形式應靈活、方便,易于實施,在不同區段過渡時,應充分考慮土建空間特點和電纜彎曲半徑要求。對于共用電纜支架形狀、尺寸及支架內部空間劃分,須有嚴格規定,細節清楚。采用共用管道和電纜支架方案。該方案整合了強弱電的電纜橋架、各專業管道支架,將吊頂內所有的管線橋架全部納入共用架范圍,統一設計,統一選型,為設備施工、系統設備安裝提供了極大的方便,提高了電氣安裝質量和效率。采用聯合支架可以減少支架的拆改工作量,最大限度地降低工程成本。
其他注意事項:
1.要特別重視重力排水管的坡度空間需要,必要時要最優先考慮安裝和敷設位置。
2.一般情況下:
a.小管讓大管,越大越優先
b.有壓管道讓無壓管道
c.一般性管道讓動力性管道
d.強、弱電分開設置
f.電氣避讓熱水及蒸汽管道
g.同等情況下造價低讓造價高的
h.無保溫管讓保溫管
參考題目,加深印象:
任務描述
某賓館單面公共走廊、客房內門廊的局部吊頂平面如圖,客房采用常規臥式風機盤管加新風的供冷空調系統。要求在1-1剖面圖中按照提供的圖例進行合理的管線綜合布置。
170010pbdsdbdn8rpkynnc.jpg (84.48 KB, 下載次數: 0)
下載附件
2020-6-7 17:00 上傳
170019yrrpx3t7slarc4l0.jpg (109.93 KB, 下載次數: 0)
下載附件
2020-6-7 17:00 上傳
任務要求
1.在1-1剖面圖單面公共走廊吊頂內按比例布置新風主風管、走廊排煙風管、電纜橋架、噴淋水主管、冷凍供水主管、冷凝水主管,并標注前述設備名稱、間距。
2.在1-1剖面圖客房內門廊吊頂內按比例布置新風支風管、風機盤管送風管、冷凍供水支管、冷凝水支管,表示前述設備與公共走廊吊頂內設備以及客房送風口的連接關系,并注出名稱。
布置要求
風管、電纜橋架、結構構件、吊頂下皮相互之間的最小凈距為100mm。
水管主管應集中排列,水管主管之間,水管主管與風管、電纜橋架、結構構件之間的最小凈距為50mm。
所有風管、水管、電纜橋架均不得穿過結構構件。
無需表示設備吊掛構件。
電纜橋架 不宜 設置于水管正下方。
新風應直接送入客房內。
選擇題
1.在1-1剖面圖中,下列( )設備應布置于公共走廊吊頂空間的右部。
A.新風主風管
B.電纜橋架
C.走廊排煙風管
D.各種水管主管
2.下列( )設備應布置于公共走廊吊頂空間的上部。
A.新風主風管
B.走廊排煙風管
C.電纜橋架
D.冷凝水主管
3.電纜橋架的正確位置應為( )。
A.在新風主風管上面
B.在新風主風管下面
C.在冷凝水主管下面
D.在噴淋水主管下面
4.在1-1剖面圖中,走廊排煙風管的正確位置應為( )。
A.在新風主風管上面
B.在電纜橋架上面
C.在公共走廊吊頂空間的上部
D.在公共走廊吊頂空間的左部
5.下列水管主管( )應布置于公共走廊吊頂空間的上部。
A.噴淋水主管、冷凍回水主管
B.冷凍供水主管、冷凍回水主管
C.冷凍回水主管、冷凝水主管
D.冷凍供水主管、噴淋水主管
6.以下( )設備不需要通過支管與客房內門廊吊頂內的設備連通。
A.冷凍供水主管
B.冷凍回水主管
C.冷凝水主管
D.走廊排煙風管
7.下列新風支風管的布置( )是錯誤的。
A.連接客房回風口
B.連接客房送風口
C.穿過客房內門廊吊頂空間
D.連接新風主風管
8.下列客房送風口的連接( )是正確的。
A.通過送風管連接客房回風口
B.通過送風管連接公共走廊吊頂空間
C.直接連接客房內門廊吊頂空間
D.通過送風管連接風機盤管
9.以下關于冷凝水主管標高的描述( )是正確的。
A.應高于冷凝水支管標高
B.應低于冷凝水支管標高
C.與冷凝水支管標高無關
D.應高于風機盤管頂標高
10.以下關于設備標高的描述( )是錯誤的。
A.冷凍供水的主管標高與支管標高無關
B.冷凍回水的主管標高與支管標高無關
C.冷凍回水主管標高與風機盤管冷凍回水支管接口標高的關系不大
D.冷凍供水主管標高必須高于風機盤管冷凍供水支管接口標高
答案:
170102dgn8igz11hhhpqt0.jpg (145.66 KB, 下載次數: 0)
下載附件
2020-6-7 17:01 上傳
解題要點
1.管道排列的基本原則:熱介質管道排列在上,冷介質管道排列在下;保溫管道排列在上,不保溫管道排列在下;金屬管道排列在上,非金屬管道排列在下;管道沿墻排列時大管靠里、小管靠外;支管少、檢修量小的管道靠里,支管多、檢修量大的管道靠外;高壓、高溫的管道靠里,常溫、常壓的管道靠外。
2.管道相遇的避讓原則:分支管道讓主干管道;小口徑管道讓大口徑管道;有壓力管道讓無壓力管道;常溫管道讓高溫或低溫管道。
3.新風主風管屬于體型較大、占據位置較多的設備,施工時不靈活,多數情況把它們置于最高點;走廊排煙風管下端有排煙風口位置,有些新風管下端有新風口位置,這些位置的下方均不能布置其他管線;空調冷凝水管類似于排水管,從盤管風機接管處必須有一般不小于0.5%的坡度,否則容易引起堵塞。
參考作圖提示
170236tgnzzd9nd3d81tnd.jpg (66.61 KB, 下載次數: 0)
下載附件
2020-6-7 17:02 上傳
全方位的360建筑網,我們大家的建筑論壇。 說明:本站僅支持QQ注冊,請直接使用QQ注冊,之后有驗證郵箱、更改頭像等操作。 如果您的帖子進入 “審核狀態”,請聯系網站客服QQ,看是否 “違規” 。 “共享幣”不夠?快來這里賺“共享幣”吧: 1.可以:點擊下面的分享按鈕或右側的浮動分享按鈕或掃描二維碼分享,賺“共享幣”; 2.可以:“建筑幣”兌換“共享幣”哦; 3.可以:上傳并出售資料賺“共享幣”哦。 4.本網站嚴禁發布違法信息,請大家發帖前先看這里!