對于地下室樓梯間、內區樓 梯間無外墻時怎么辦?
根據《廣州市建設工程消防設計、審查難點問題解答》穗勘設協字[2019]14號,第6.3條
根據《防排煙標準》中3.3.11 條,設置機械加壓送風系統的封閉樓梯間、防煙樓梯間,尚應在其頂部設置不小于1 ㎡的固定窗。對于地下室樓梯間、內區樓梯間無外墻時,無法直接設置固定窗,是否可設在室內墻上,或設專用通道間接設置,請明確做法。
答:固定窗為外窗,應設置在外墻上。當樓梯間無外墻時,應設滿足耐火極限不低于1.0h不燃材料煙道通至外墻。
全方位的360建筑網,我們大家的建筑論壇。 說明:本站僅支持QQ注冊,請直接使用QQ注冊,之后有驗證郵箱、更改頭像等操作。 如果您的帖子進入 “審核狀態”,請聯系網站客服QQ,看是否 “違規” 。 “共享幣”不夠?快來這里賺“共享幣”吧: 1.可以:點擊下面的分享按鈕或右側的浮動分享按鈕或掃描二維碼分享,賺“共享幣”; 2.可以:“建筑幣”兌換“共享幣”哦; 3.可以:上傳并出售資料賺“共享幣”哦。 4.本網站嚴禁發布違法信息,請大家發帖前先看這里!