電梯井道的檢修門、安全門、檢修活板門以及井道本身的相關要求
根據《電梯安裝驗收規范》GB/T10060-2011
5.2 井道
5.2.1 井道壁
5.2.1.1 井道的封閉應符合GB 7588-2003中5.2.1的規定。
5.2.1.2 井道檢修門、安全門和檢修活板門應符合GB 7588-2003中5.2.2的規定。
5.2.1.3 設置在人員可正常接近處的玻璃圍壁,在GB 7588-2003中5.2.12要求的高度范圍內應采用夾層玻璃制作。
5.2.1.4 層門地坎下的非道壁(含層門護腳板)應符合GB 7588-2003中5.4.3的要求。
5.2.2 檢修門、井道安全門和檢修活板門
5.2.2.1 除非在相鄰轎廂上設置了符合5.4.6要求的轎廂安全門,當相鄰兩層門地坎間的距離大于11 m時,其間應設置井道安全門。
5.2.2.2 如果電梯井道上設有檢修門、井道安全門和檢修活板門,其尺寸應滿足:
a) 檢修門的高度不應小于1.40 m,寬度不應小于0.60 m;
b) 井道安全門的高度不應小于1.80 m,寬度不應小于0.35 m;
c) 檢修活板門的高度不應大于0.50 m,寬度不應大于0.50 m。
5.2.2.3 檢修門、井道安全門和檢修活板門均不應向井道內開啟。
5.2.2.4 檢修門、井道安全門和檢修活板門均應裝設用鑰匙開啟的鎖。當其被開啟后,不用鑰匙亦能將其關閉和鎖住。檢修門與井道安全門即使在鎖住情況下,也應能不用鑰匙從井道內部將門打開。
5.2.2.5 只有檢修門、井道安全門和檢修活板門均處于關閉位置時,證實其關閉的電氣安全裝置才能允許電梯運行。
電梯正常運行中轎廂、對重(或平衡重)的最低部分,包括導靴、護腳板等與底坑底之間的垂直凈空距離不小于2.0 m時,通往底坑的通道門可不設置電氣安全裝置。
5.2.2.6 檢修門、井道安全門和檢修活板門均應是無孔的。
5.4.6 轎廂安全窗和轎廂安全門
5.4.6.1 如果轎頂設有轎廂安全窗,其尺寸不應小于0.35m×0.50m。
5.4.6.2 在有相鄰轎廂的情況下,如果轎廂之間的水平距離不大于0.75m,可使用轎廂安全門。轎廂安全門的 高度 不應小于1.80m,寬度不應小于0.35m。
5.4.6.3 轎廂安全窗或轎廂安全門應設有手動鎖緊裝置,其鎖緊應通過一個電氣安全裝置來驗證。
如果鎖緊失效,該裝置應使電梯停止。只有在重新鎖緊后,電梯才能恢復到服務狀態。
5.4.6.4 轎廂安全窗和轎廂安全門應能不用鑰匙從轎廂外開啟,并應能用三角形鑰匙從轎廂內開啟。
轎廂安全窗不應向轎內開啟。處于開啟位置的轎廂安全窗,不應超出電梯轎廂的外邊緣。
5.4.6.5 轎廂安全門不應向轎廂外開啟。
轎廂安全門不應設置在對重(或平衡重)運行的路徑上,或設置在妨礙乘客從一個轎廂通往另一個轎廂的固定障礙物(分隔轎廂的橫粱除外)的前面。
5.2.10.6 如果底坑深度大于2.5m 且 建筑物的布置允許,應設置進出底坑的門,該門應符合5.2.1.2對檢修門或井道安全門的要求。
當只能通過底層層門進入底坑時,應在底坑內設置一個從層門處容易接近的進入底坑用永久性裝置,此裝置不應凸入電梯運行的空間。
5.3.4 工作區域在井道外
當機器設置于井道內,但要從井道外對其進行維修和檢查時,在井道外的作業位置應有滿足5.1.2.3~5.1.2.5要求的工作區域。
接近機器設備只能通過符合5.3.5.2的門或檢修活板門。
5.3.5 門和檢修活板門
5.3.5.1 通過井道圍封上的門應可接近井道內的工作區域,這些門應是屢門或是滿足以下要求的門。它們應:
a) 寬度不小于0.6m,高度不小于1.8m;
b) 不應向井道內開啟;
c) 裝有一個用鑰匙開啟的鎖,不用鑰匙也能將門關閉并鎖住;
d) 即使被鎖住時,也應能不需要鑰匙從井道內部將其打開;
e) 有一個確認門的鎖閉位是的電氣安全裝置;
f) 是無孔的,應具有與層門相同的機械強度,并遵守相關建筑物的防火規范。
5.3.5.2 從井道外部的工作區域接近井道內的機器設備時,應:
a) 通過門/檢修活板門應有足夠的尺寸來完成所需做工作;
b) 開口盡可能的小,以避免墜入井道;
c) 不應向井道內開啟;
d) 裝有一個用鑰匙開啟的鎖,不用鑰匙也能將門關閉并鎖。
e) 有一個確認其鎖閉位置的電氣安全裝置;
f) 是無孔的,應具有與層門相同的機械強度,并遵守相關建筑物的防火規范。
全方位的360建筑網,我們大家的建筑論壇。 說明:本站僅支持QQ注冊,請直接使用QQ注冊,之后有驗證郵箱、更改頭像等操作。 如果您的帖子進入 “審核狀態”,請聯系網站客服QQ,看是否 “違規” 。 “共享幣”不夠?快來這里賺“共享幣”吧: 1.可以:點擊下面的分享按鈕或右側的浮動分享按鈕或掃描二維碼分享,賺“共享幣”; 2.可以:“建筑幣”兌換“共享幣”哦; 3.可以:上傳并出售資料賺“共享幣”哦。 4.本網站嚴禁發布違法信息,請大家發帖前先看這里!