3 . 6 題任務書與解答(2007年考題) 任務書 任務說明 下圖為 建筑高度不超過 32m 的高層賓館局部平面圖,根據規范要求布置以下內容: 通風空調系統、自動噴淋器、消火栓、出口標志燈、疏散指示燈、應急燈、防火門 作圖要求 1 .防火門:要求標明防火級別。 2 .通風空調系統:客房采用風機盤管+新風系統,電梯廳采用新風機組+散流器系統;衛生間設機械排風。要求合理布置送風管、送風口、回風管、回風口、排風管、排風口及防火閥。 3 . 給排水:客房、走廊及電梯廳布置自動噴淋頭,走道內布置消火栓。 4 .疏散照明:走道內布置指向標志燈、出口標志燈、疏散照明燈。
1.png (55.58 KB, 下載次數: 0)
下載附件
2013-4-23 21:07 上傳
2.png (61.61 KB, 下載次數: 0)
下載附件
2013-4-23 21:07 上傳
選擇題 1 .客房風機盤管布置在(C)。 A .衛生間內 B .客房頂棚 C .客房走道上 D .衛生間側墻上 2 .客房空調系統的新風由()接入,()防火閥。 A .新風口,設 B .新風口,不設 C .新風豎井,設 D .新風豎井,不設 3 .客房風機盤管的冷凝水接到(A)旁邊的冷凝水管中 A .衛生間 B .電梯井 4 .電梯廳的新風由()接入。 A .新風口; B .新風豎井 5 .客房衛生間的排風與排風豎井( ),( )防火閥。 A .連接,設 B .連接,不設 C .不連接,設 D .不連接,不設 6 .要設置()個室內消火栓。 A . 0; B . 1; C . 2 ; D . 3 7 .要設置(C)個疏散指示燈和應急照明燈。 A . 4 , 4; B . 4 , 3; C . 3 , 4; D . 3 , 3 8 .走廊上自動噴頭的間距不大于(C )mm A . 2400; B . 3000; C . 3600; D . 4000 9 .電梯廳和過道上至少要布置(B )個自動噴頭。 A . 6 B . 7 C . 8 D . 9 10 .除了北面客房外,要設(D)個乙級防火門和丙級防火門。 A . 3 , 2; B . 3 ,1; C . 1 , 2; D . 1 , 1
解題要點 1 .客房風機盤管應布置在客房走道上,其風口與引自新風豎井的風口合并吹向客房內。 2 .客房空調系統的新風應由新風豎井接入,同時設防火閥。 3 .應采用就近原則,客房內冷凝水排在臨近的管井內,空調機組的冷凝水排在電梯井旁邊。 4 .電梯廳的新風由題目中所給的新風口接入。 5 .客房衛生間的排風口應設于坐便器上方,經排風管連至排風豎井內并設防火閥。 6 .電梯廳內消防立管旁應設一個,為保證室內任一點均有兩股水柱到達,所以應在走廊內另設一個。 7 .疏散指示燈包括指向標志燈和出口標志燈兩種。出口標志燈應設在樓梯門上方;指向標志燈應安裝在疏散通道的拐彎處或交叉處,當通道太長(間距超過20rn )時,中間應增加指向標志燈,端部不宜超過10m ,所以應設兩個,分別在走廊對應的電梯廳轉角處及走廊內不超過20m 處。應急照明燈應設四個,分別在走廊、電梯廳、樓梯間兩個平臺處。 8 .中危險級I級:常規噴頭之間的間距應不大于3 . 6m ,但不小于2 . 4 m噴淋頭與端墻之間的間距應不大于1 . 8m 。 9 . (同上) 10 .樓梯間應設乙級防火門一個,客房走廊南側的管井應設丙級防火門一個。
全方位的360建筑網,我們大家的建筑論壇。 說明:本站僅支持QQ注冊,請直接使用QQ注冊,之后有驗證郵箱、更改頭像等操作。 如果您的帖子進入 “審核狀態”,請聯系網站客服QQ,看是否 “違規” 。 “共享幣”不夠?快來這里賺“共享幣”吧: 1.可以:點擊下面的分享按鈕或右側的浮動分享按鈕或掃描二維碼分享,賺“共享幣”; 2.可以:“建筑幣”兌換“共享幣”哦; 3.可以:上傳并出售資料賺“共享幣”哦。 4.本網站嚴禁發布違法信息,請大家發帖前先看這里!
積分規則詳見:積分規則。 |